主导产品

HACS2-N系列剩余电流式电气火灾监控探测器


— 产品特点 —

                                            ● 内嵌高性能ARM芯片。
                                            ● 内置剩余电流互感器。
                                            ● 剩余电流报警、预警值可设置范围100~1000mA(步长1mA),报警时发光信号。
                                            ● 输出一组无源触点,当发生漏电或超温故障时继电器吸合。
                                            ● 必须配备DC24V电源适配器(或由集中式DC24V直流源供电)。
                                            ● 拨码方式设置通信地址,方便工程调试和维护。
                                            ● 必须配接HACS1-Z-B型电气火灾监控设备进行组网运行。
                                            ● 组网线宜采用RVSP2×1.5mm2屏蔽双绞线。
                                            ● 组网通信总线为RS485格式。
                                            ● 安装方式为柜内安装。
                                            ● 使用环境:温度:-5℃~+40℃,相对湿度≤95%,不结露。
                                            ● 功耗:小于0.5W。

— 产品尺寸 —

                                            ● 1.HACS2-NY-125A型、HACS2-NY-250A型、HACS2-NY-800A型

                                         ● 上图中A、B、C、D、E、F分别对应的尺寸如下(单位:mm):

                                         ● 2.HACS2-NJ-1600A型

                                          ● 探测器型号与剩余电流互感器的参数关系表

— 端口说明 —

                                                                                                   不带温度探测器接口                                                             带温度探测器接口
                                         ● 接线说明
                                        (1)24V输入:直流24V工作电源输入,来自HACS1-DY24型电源适配器或现场集中式直流24V电源。
                                        (2)输出:可编程联动输出无源触点。
                                        (3)总线:RS485通讯接口。前一端口来自上一节点,后一端口去往下一端口。
                                        (4)报警:当发出漏电报警时改指示灯点亮。
                                        (5)工作:正常工作状态下应常亮。
                                        (6)通讯转换:拨码开关,用以设置通信地址。
                                        (7)温度探测器:连接1~5路温度探测器。


— 订货(选型)说明 —

                                         ● 1.选型描述规则

                                         【举例】
                                         (1)  实际过线线载电流为80A,不带温度监测,选型描述:HACS2-NY-125A(80A)。
                                         (2)  实际过线线载电流为630A,实际配电线路采用电缆,带1路温度监测,选型描述:HACS2-NY-800A(630A+T1)。
                                         (3)  实际过线线载电流为630A,实际配电线路采用扁平铜排,带2路温度监测,选型描述:HACS2-NJ-1600A(630A+T2)。

                                          ● 2.在完成上述选型描述后,每只HACS2-N系列剩余电流式电气火灾监控探测器还应配备一只专用的HACS1-DY24型电源适配器(现场

                                          有提供使用的集中式DC24电源除外)。